대전 유성구 신성동 대림두레아파트 배관관리
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,153회 작성일 17-11-29 11:53- 연락처
- --
본문
난방분배기교체. 수도, 난방배관청소
안녕하세요.
배관, 수질관리 전문 기업 (주)워터클입니다.
대전 유성구 신성동 대림두레아파트에서 배관 관리 상담을 요청하셨습니다.
1993년에 준공되어 24년이 경과되어 배관을 관리하여야 안전한 물을 공급받을 수 있습니다.
요즈음 날씨가 추워지면서 난방 배관에 관련된 상담이 증가하고 있습니다.
난방 배관을 관리하면서 중요한 수도 배관도 함께 관리하여 주실 것을 권고하여 드립니다.
배관 관리의 대명사 BUBBLE JET 배관세척기가 오늘도 실력을 발휘해 봅니다.
세면대 냉수 배관이 관리되고 있네요.
세척수의 색상으로 보아 배관의 재질은 동관으로 청 록이 제거되어 토출되고 있습니다.
세면대 온수 배관이 관리되고 있습니다.
세대 내 수전에 적수로 인하여 필터를 사용하고 있네요.
감당이 되질 않아 (주)워터클에 배관 관리를 요청하셨습니다.
다른 세대에 비해 동관에서 유독 적수가 많이 제거되고 있네요.
원인을 파악해야 되겠지요.
동관에 철관 부속이 연결되어 부식으로 인한 적수가 공급되고 있었네요.
비부식성 자재를 이용하여 교체해 드렸네요.
세면대에 공급되는 배관이 관리되어 맑은 세척수가 흘러나오고 있네요.
샤워기에 공급되는 냉, 온수 배관에서도 청 록이 제거되어 흘러나오고 있네요.
위생수로 사용되는 비데!
과연 안전하고 깨끗한 물을 공급받을 수 있을까요?
싱크대 냉, 온수 배관에서도 엄청난 적수가 제거되어 토출되고 있습니다.
싱크대에 공급되는 냉, 온수 배관도 관리되어 맑은 물이 흘러나오고 있네요.
세탁실 냉, 온수 배관도 깨끗하게 관리를 하고 있습니다.
앞발코니에 공급되는 냉수 배관의 관리 모습입니다.
이렇게 세대 내 냉, 온수 배관을 장시간 관리를 하여 배관 내부의 오염물질을 제거하여야 수질이 향상됩니다.
이제부터는 난방 배관을 관리해 봅니다.
난방 분배기와 난방 배관을 교체하였네요.
그러나 난방 분배기 상단 에어를 제거하는 밸브에서 벽 쪽으로 적수가 흘러내린 흔적이 보이네요.
난방 배관을 관리하기 시작하자마자 난방 분배기에서 누수가 시작되네요.
난방 분배기를 제거하여 확인해 보니 구멍이 나 있네요.
아마도 작업자의 실수였던 것으로 보입니다.
난방 분배기 밸브가 연결된 부분입니다.
상태가 심각하네요.
난방 분배기, 밸브, 배관 연결 부속 내부에 생성된 스케일의 상태를 확인해 보세요.
급하게 자재를 수급하여 난방 분배기를 교체하고 난방 배관을 관리해 봅니다.
난방 배관이 관리되기 시작하면서 많은 오염물질과 이물질이 제거되어 쏟아져 나오고 있는 모습입니다.
난방 배관 관리 시간이 지나면서 세척수의 변화가 생기기 시작하네요.
난방 배관 관리가 마무리되고 세척수가 맑게 흘러나오고 있습니다.
보일러를 가동하고 난방수의 공급과 흐름을 확인해야 하겠지요.
보일러에서 공급된 난방수가 난방 분배기를 통하여 각 방으로 공급되고 있는 모습입니다.
원활하게 공급되고 있네요.
난방 분배기에서 공급된 난방수가 방바닥에 속에서 열이 전달되는 모습으로 열효율의 상승되고 있는 모습입니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.